查看: 244484|回复: 49
打印 上一主题 下一主题

[电路] 三相电入户,应该怎么接线和购置什么样的空开?请有经验的木友指教

[复制链接]
跳转到指定楼层
木别墅
发表于 2019-7-10 02:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在也是三相电入户,二层楼,一楼有一380v的3匹空调,二楼有一台220bv的3匹空调,除了一楼一台380v的空调外,其他用电设备都是220v的,一楼和二楼各装一个电表和配电箱,只有一楼需要用到三相电,二楼是220v的,正在考虑怎么接线和怎么配置空开。有几个疑问:

1、总开关前有没有必要加装一个过压欠压保护器?这个过压欠压保护器是装在总开关的前面还是后面?
2、总开关用断路器好还是漏电保护器好?是不是总开关选择断路器我,支线选择漏电保护器这种方式更好些?还是总开关和分开关都用漏电保护器更好?
3、总开关用3p的好,还是3p+n的好,还是4p的更好?
4、浪涌或防雷保护器有必要装吗?
如果总开关用断路器,支线用漏保开关:

进线:
总开关一个80A的断4P路器+过压欠压保护器+防雷保护器

一楼:
1个40A的4P总断路器
1个三相空调用的4P漏电保护开关(16A~20A)(这个是否可以省略,直接引线去空调旁边,直接用漏保开关代替空调插座?)
1个三相公开4P断路器(16~20A,代替插座)
1个2p插座断路器(32A)
1个1p灯断路器(6A或16A)

二楼:
1个63A的2p总断路器
1个220v的3p空调2P漏电保护开关(40A)
1个220v的3p空调2P断路器(40A,代替插座)
1个插座2p断路器(32A)
1个1p灯断路器(6A或16A)

这样配置合理吗?有没有多余的,或需要添加的,木友多给些建议,一起装下需要多大尺寸的配电箱?
房子里既有380v的空调,又有220v的用电,这样接线会不会有问题,引起跳闸?


以前都是接220v的电,第一次接触380v,主要就是想装个380v的空调,发现还有不少困惑,请各位木友指教!谢谢!

收藏 支持 反对 收录到花坛收录到花坛
木沙发
发表于 2019-7-10 04:50:34 来自手机 | 只看该作者
如果这个单子是你自己写的,那说明你差不多具有专业水平了,没有说明用电环境,就安家庭用电来考虑了。

回答你4个问题:
1. 所谓总开关,就是这个开关的进线一般总是带电的,所以应该被安装在入户的最前端。其他一切装置都在总开关之后。
如果当地电压经常上下超10%,就需要装过压欠压保护器,个人认为家用没必要,现在的家电以开关电源为主,低压能正常工作。

2.某些大电流漏电保护器(50ma的漏电动作值)会因为经常漏电保护动作而变得工作不正常,建议总开关不带漏电保护功能。

3.在2.里已经回答了,总开关用3p。3p+n就是4p。请注意,因品牌不同,有的n在左,有的在右。

4.可以安装防雷保护,家装没必要安装浪涌保护,除非你在家搞电子精密器件。

安装时注意零线接法,不会跳闸。工厂用电都是380和220共用的。不可以在二个漏电保护器的出线端互相借电,火线或零线都不可以借,如楼梯灯双联控制线路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

木板凳
发表于 2019-7-10 07:20:24 来自手机 | 只看该作者
写的好内行!知识丰富!
回复 支持 反对

使用道具 举报

木龙骨
发表于 2019-7-10 07:34:18 来自手机 | 只看该作者
电费比220的贵吧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

6
发表于 2019-7-10 07:44:31 来自手机 | 只看该作者
1.总开关用3p断路器,无需加装漏电。2,一般情况下,无需加装欠电压。3,无需装浪涌, 国产浪涌厂家自己都说不清楚他的产品怎么用, 施耐德的比较贵。4总开关80a的话,是否比较大,注意与进线电缆的匹配。5空调回路无需带漏电,6,注意各支路开关规格与电缆规格的匹配性。7,总之,你对这个东西不是太明白, 应该找专业人士做,安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7
发表于 2019-7-10 07:55:09 来自手机 | 只看该作者
愚手木作 发表于 2019-07-10 07:34
电费比220的贵吧??

电费一样的,就开户那多点钱
回复 支持 反对

使用道具 举报

8
发表于 2019-7-10 08:06:33 来自手机 | 只看该作者
三相电说起来也简单,但是没干过的不推荐自己搞。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9
发表于 2019-7-10 08:17:48 | 只看该作者
空调统一380的,即时不统一,380的电在二楼还是要预安装,要不然以后要用就麻烦了,有没有用电特别大的?合理平衡分相取电,起码一楼和二楼的220要不同相
回复 支持 反对

使用道具 举报

10
发表于 2019-7-10 08:20:19 来自手机 | 只看该作者
你们都忽略地线了,现在国家标准是三相五线制,不要零地共用,其他的楼上说的挺好的了,暂时我也想不出什么了
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

11
发表于 2019-7-10 08:33:53 来自手机 | 只看该作者
看了一下配置,断路器选型可以,给你个建议,在总电路上增加综合保护器,防止缺相,过流过载造成损失,零线建议加粗,220建议单线使用,三线同时用,如果零线断,单相电会通过感性负载变成380。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
发表于 2019-7-10 08:52:51 来自手机 | 只看该作者
大家说的很清楚了。补充一点,用三相四线的用户如有220V单相用电设备的,最好总开是4p的空开!其他三相用3p空开,单相用1p空开。总开出去后零线一通到底不要经过开关,切记无论什么情况下零线都不能断开,以免单相设备形成回路变成380V电压而烧坏单相设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

13
发表于 2019-7-10 11:14:18 | 只看该作者
以前看到有大侠讲,用电平衡是变压器断考虑的事。自家三相即使配平也不能保证用电时平衡,因为不可能家中随时打开所有电器或者开电器时还得看看在哪一相再计算计算。纯粹瞎想,望懂行的指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14
发表于 2019-7-10 12:31:15 来自手机 | 只看该作者
建议三相五线制,如用一些需接地的电器,如电热水器等,要有接地,防感应的电器,另外一些木工设备也设置接地,防止感应电、摩擦静电产生电火花引发火灾。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15
发表于 2019-7-10 13:40:25 | 只看该作者
总断路器用3P的,零线直连
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

木工爱好者网站车贴
人一生中 必须有一样 不以此谋生的工作

QQ| 小黑屋|手机版|Archiver| 木工爱好者-木工网 公安备案号 46010802000427

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

X3.4( 琼ICP备18001209号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表
博评网